聊城由嚷娱乐有限公司

null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

翠湖香山國際花園地塊一3、4、5期及地塊二一期、二期消防工程程答疑公告

2016-11-07 來源:廣東珠海市建設工程信息網
項目答疑公告公告
項目編號 44040120161017725SG
項目名稱 翠湖香山國際花園地塊一3、4、5期及地塊二一期、二期消防工程
標題 翠湖香山國際花園地塊一3、4、5期及地塊二一期、二期消防工程答疑公告
內容 招標答疑具體內容:
一、電氣火災報警系統(以三期為例)
1、清單中只計算了消防電氣火災監控系統圖的監控探測器(型號PMC-T100);并沒計算配電系統圖其它功能配電箱的監控探測器(型號DTP300)。
答:配電箱監控探測器(型號DTP300)不在本次招標范圍。不在招標范圍但涉及有關消防驗收等事項,中標單位需負責收集資料并組織驗收工作,費用在投標報價中綜合考慮。

2、配電系統圖其它配電箱標示為“測量模塊”是否也是電氣火災探測器?按照消防規范,這些配電箱也需電氣火災監控。
答:圖紙中標示為“測量模塊”屬于建筑公共部分設設備監控計量管控系統,該系統不在本次招標范圍。不在招標范圍但涉及有關消防驗收等事項,中標單位需負責收集資料并組織驗收工作,費用在投標報價中綜合考慮。

3、電氣火災監控系統圖里沒明確監控主機、分機,只在說明第(8)條說明“設備采購前必須同設計院進行施工交底.”,這是否由施工方按配電箱(柜)進行電氣火災監控深化,再確定整體方案,如果是,電氣火災監控系統造價不能確定。另外,電氣火災監控設備清單里只有一臺電氣火災監控設備(在清單消防控制中心分部體現),并不符合電氣火災監控系統設備要求。
答:按照招標圖紙所示每期采用一臺消防主機控制(放置于消防控制中心),如需修改后期補充變更。

二、擋煙垂壁
1、沒詳細施工圖,固定方式及支吊架材質不清、對造價有影響。
答:擋煙垂壁暫按單片防火玻璃,275.39元/米計入,如需修改后期補充變更。

三、人防區配套做法
1、按規范,穿人防區線管、線合、套管、風管、閥門施工及材料均要合符人防要求特殊做法,如閥門需采用特種防爆閥門等。清單未見顯示。
答:清單按照招標圖紙所示編制,如需修改后期補充變更。

四、防火卷簾
1、消防圖紙未見標示防火卷簾布設平面圖,沒法確定樘數及面積,清單中數量應是按門窗表標示數量計算。如實際施工時需按分區布設增加樘數,增加部分如何結算?
答:防火卷簾詳見招標圖紙(建筑專業)。

五、其它
1、因圖紙不詳,如消防控中心控制線回路沒具體標示,圖紙不詳部分如何結算。
答:消防控制中心出線段管線至地塊一三期按最短距離117.303米計入,消防控制中心出線段管線至地塊一四期按最短距離267.431米計入,消防控制中心出線段管線至地塊一五期按最短距離451.663米計入。以上工程量為暫定量,結算時按竣工圖紙計取。
2、氣體滅火部分清單沒有?按規范,氣體滅火部分是必需施工的,氣體滅火部分造價結算時如何界定。
答:氣體滅火系統不在本次招標范圍。不在招標范圍但涉及有關消防驗收等事項,中標單位需負責收集資料并組織驗收工作,費用在投標報價中綜合考慮。

珠海九控房地產有限公司
廣東信仕德建設項目管理有限公司
2016年11月7日

更新時間:2016年11月07日11時58分34秒
 
 
上一條:定家灣工業區二期市政配套工程項目前期咨詢、勘察及設計
下一條:尖峰大橋維修工程施工